“這家企業污水處理不達標,居然動起了歪腦筋,,用自來水對處理之后的污水進行稀釋后再排放,,看起來好像是達標排放了,實際的排放量根本沒有減少,!”沙溪鎮綜合執法局,、市環境監察大隊四中隊相關負責人告訴記者。
強弟印染有限公司主要從事紗線,、筒子紗染色生產,。企業建有一套污水處理設施,設計處理能力為2000噸/天,,目前實際廢水產生量約為700噸/天(11月日均值),。2010年,強弟印染委托潔源水工業工程技術有限公司(以下簡稱潔源公司)對生產廢水處理進行運維,。
據介紹,,今年8月,強弟印染進入生產旺季,,廢水量大,,加之天氣炎熱,污水處理系統的好氧池內菌種受到沖擊,,廢水處理后無法穩定達標排放,,市環保局針對強弟印染超標排放進行了立案處罰。企業隨后對生化池補充碳源,、增加兩臺曝氣機,,廢水超標得到控制。按照企業目前的產能和污水處理設施情況,,市環保局執法人員要求企業對污水處理設施進行改造,,并做好各項維護工作,確保廢水穩定達標排放,。
11月2日,,環境執法人員在對強弟印染進行跟進檢查時發現,企業自建的污水處理設施運行效果仍然不佳,,好氧系統漂浮大量死泥,,終沉池出水較為渾濁且顏色較深,加藥后經排放中間池稍許沉淀后溢流進入排放口,,但排放口水質清澈透明引起執法人員的懷疑,。在COD在線儀上調取歷史記錄,,11月1日在線數據顯示,數據波動不大且剛好都在排放限值內,。
執法人員隨即進行了更為仔細的檢查,,最終發現在排放口前段的中間水池西側圍墻外,有塑料軟管接在自來水管道上,,并通過圍墻開孔伸入中間水池,,由于中間水池較大,水池上方都用彩鋼瓦遮擋,,中間水池西側圍墻外是另一家企業,,所以難以發現。為進一步查證,,執法人員要求企業立即拆除中間水池的塑料軟管,,拆除軟管后,發現排放口水質逐漸變渾濁,,COD在線儀上顯示COD濃度逐步上升達到95.3mg/L,。環境執法人員采集了軟管拆除前后的排放口水樣,經監測,,結果分別為55mg/L,、85mg/L。
在一系列證據面前,,受委托的運營方操作人員承認將處理后的廢水進行稀釋排放,。污水操作工交代,由于強弟印染,、潔源公司對具體操作人員有考核指標,,而在10月底強弟印染廢水處理設施的生化系統出現異常,菌種流失量大,、死泥來不及排,水量又大,,為規避出現廢水超標排放的情況,,就通過連接消防水管的自來水軟管對排放廢水進行稀釋,另外也交代了排放口前段的中間水池以前是用于中水回用的,,現在主要通過中間水池將排放水中的少量污泥沉淀后,,再通過中間水池的溢流管排入廢水總排口,同時方便進行廢水稀釋排放,,利用在線儀固定采樣時間,、在采樣分析階段進行自來水的稀釋,由于排放水與中間水池清水混合起稀釋作用,,達到在線采樣不超標的效果,。
目前,,市環保局已對強弟印染有限公司進行立案處罰,處以罰金十萬元整,;責令企業停產整治,,同時查封用于稀釋的軟管作為證據扣押封存。并擬在行政處罰決定書下達后,,按照《中華人民共和國環境保護法》相關規定,,將案件移送公安機關查處。(記者 徐盛兵)